设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]6se70变频器奇怪的故障

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2211|回复: 2

[求助-西门子传动技术]6se70变频器奇怪的故障

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
变频器在运行中偶尔报O008故障,但瞬间就面板上就显示O009.不知何故?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2213°C
2
  • UKBNCKPv
  • opwgffu
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:49:20 | 显示全部楼层
显示O008:禁止合闸。
产生原因:

1)存在0FF2=0或者0FF3=0关机指令,即会进入o008状态;
2)装置开机自检出现错误时,会进入o008状态;
3)故障复位以后,“使能”、“ON/OFF1”必须置0,“OFF2”置1(“紧急停车”端子对+24V电源短路),显示状态即可以由008变为009;
4)o008状态,还有一种可能,就是开机ON/OFF1处于合闸状态,或者说,停车的时候,OFF2激励的,但OFF2撤销了,车也停了,可是ON/OFF1还处于合闸状态,此时也是o008状态。

       你对照上述几种原因检查一下吧。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:54:09 | 显示全部楼层
---------前面俱侠说的思路很清晰了  我再补充一下:
首先变频器的启停车使用过端子控制 还是通讯控制
如果是端子 查看一下是否有虚接松动或者控制线损坏的地方
如果是通讯,排除是否有干扰