There is no corresponding channel in the F-I/O for the channel error information DB14006.QBAD_0_02是什么原因?该怎么解决··在DB14006该地址是存在的。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2334°C
2
  • feizi
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2013-12-17 21:14:16 | 显示全部楼层
程里语言设置与STEP7安装的语言不符或需要安装相应的语言,设置成相同的语言就可以了。或Step7 重新安装默认语言为和程序相同的语言。
参考资料:《STEP7 语言设置方法及通讯设置》
http://wenku.baidu.com/link?url=ECeLln__HKs4aV4UyZneuB1vG3GtfdBIco2JoEx4HckRbOikAwLUbp6Lqf3hz311HhrY3NBKLWXmWhLPveSZjqBjk2Emup8xp1VbragMW5O
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-17 21:34:53 | 显示全部楼层
在线进入诊断缓冲区查看故障原因。
可以点击事件帮助查看并分析原因。点击打开块钮可以直接跳转到出错的程序中。
                                                      