如果DI卡件上接着常闭点,DI卡件忽然间损坏或者断电,DI上的接的常闭点状态会改变么?如果这些常闭点又联动的话程序会不会执行?怎么样设置才能保持原状态联动不执行 在哪里设置请各位给点意见</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2472°C
2
  • rmnnphs
  • 小池
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-19 19:44:27 | 显示全部楼层
1、DI卡件忽然间损坏或者断电,DI上的接的常闭点状态会改变么?
、损坏:一般会引起下述故障,如果下述OB块在系统中不存在则CPU停机,如果下述OB块在系统中存在(不需编程)则CPU只报警不停机。如果CPU只报警不停机,损坏的输入点一般可能按0状态。
OB86  扩展机架,DP主站系统或者分布式I/O故障
OB122  I/O访问错误
、断电:电都没了就不用谈什么状态了吧,这个自己可以想象得出了吧。
2、如果这些常闭点又联动的话程序会不会执行?
如果模块损坏,有这种可能,即会使程序按输入点按0状态。如果断电:电都没了就不用谈什么程序执行了吧,这个自己可以想象得出了吧。
3、怎么样设置才能保持原状态联动不执行 在哪里设置请各位给点意见?
如上述,不对相应的OB块编程,即使CPU停机。如果对此有较高的要求,可采用故障安全系统,例如S7-300F,S7-400F.。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-19 19:55:35 | 显示全部楼层
DI卡件损坏或断电,那CPU采集到的状态会变0。
如果这个信号的要求很高,可以采用冗余IO或者采集几个同样的点,分别接到不同的DI模块,综合判断其状态然后进行动作。