两台 cpu s7-315-2PN/DP,组成以太网,CPU建立s7连接,Netpro显示激活。
在OB1中直接 调用库 standard Library —>Communication Blocks—>FB14,FB15进行单边通讯。OB1中只写了两段程序,见图片,
用PLCSIM v5.4 sp5模拟;但是不管怎样,只要一导通,FB14,15 一直报错Error 1;Status 1;不知为何?</p>

图片说明: 1,
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3090°C
2
  • zruLsWqE
  • 大飞机
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-19 20:25:15 | 显示全部楼层
按照下述资料进行:
《如何仿真两个 CPU 模块间的通讯》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=38726591
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2013-12-19 20:38:46 | 显示全部楼层
不知道你的在仿真的时候有没有设置正确,这里有个S7-400的仿真文档你可以看看,虽然和你用的块不一样,设置还是都是一样的:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3563&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            通讯不可以仿真的模拟的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            两个块的通讯数据地址写为不同的试试。
REQ应该为上升沿脉冲时有效。
*滑块验证: