设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]温度传感器通过程序显示实际温度

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3193|回复: 2

[求助-西门子PLC200]温度传感器通过程序显示实际温度

[复制链接]

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 12:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我想把一个温度传感器的数值(模拟量)读到程序里(S7-200),然后通过程序显示出实际的温度,这中间的程序是有固定的公式还是自己编,如果有误差怎么修改</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3195°C
2
  • 情人日记
  • sm0769t
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 13:02:53 | 显示全部楼层
1.你这个问题说的不太清楚,不知你所讲的温度传感器具体指什么,是热电阻、热电偶,还是已经带变送器输出4-20mA的信号,因为二者是有区别的。
2.分别说一下吧,如果现场是热电阻、热电偶输出然后接温度模拟量输入模块(EM231 TC、EM231 RTD),在PLC的程序也相对简单,模拟量输入的整型数据转化为双整型数据,双整型数据转化为实型数据,然后除以10就OK(通常做成子程序然后调用,可参考我上传的图片,并添加了个温度修正功能)。使用时注意,模块的详细接线和DIP开关设置。
请参考《Micro’n Power S7-200 LOGO! SITOP 参考》V1.0版本
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1348&loginID=&srno=&sendtime=
3.如果温度传感器是带变送器输出4-20mA信号,需要按
OUT = [ ((IN-6400)/(32000-6400)) * (量程上限-量程下限)] +量程下限
计算,也就是4-20mA(6400-32000)分别对应你的温度传感器(变送器)的量程上限和量程下限,可采用“奥吉的黄金”所说4-20mA的功能块,也可按上述公式自己编写,注意也需要先将模拟量输入的整型数据转化为双整型数据,双整型数据转化为实型数据。
                              
图片说明:1,温度修正子程序  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-21 13:43:53 | 显示全部楼层
当然是自己编了!
参考图片!
                                                      
图片说明:1,模拟量整定子程序  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            最简单的办法,上西门子官网下一个功能库,那样的话,用的时候直接拖出来调用就行。
其次是自己编写,写的时候通过4-20mA向6400-32000进行转换就行了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、温度传感器如果是热电阻、热电偶,要应用S7-200的EM231测量模块,转换程序十分简单,将输入值除以10就是实际值了。
2、s7-200系列PLC测量温度扩展模块技术规范、接线图:
http://www.doc88.com/p-200931807927.html
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 20:24 , Processed in 0.140417 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表