设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]7KF02模块测4线制电流,监控模式下通道显示8000

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2683|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]7KF02模块测4线制电流,监控模式下通道显示8000

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-22 12:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
4线制电流外部开关电源供电,输出信号给7KF02模块,外部开关电源0V已与PLC M-相连,量程卡为C,PLC硬件配置中电流范围选择为4DUM 4-20mA,软件监视该通道还是显示8000,且其他通道都正常。万用表打了也有15mA的电流存在。
与同组通道互换后,经监控问题还是存在,请各位大虾帮我分析下问题到底出在哪里了?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2685°C
2
  • CnUjVxOQ
  • amy328
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-22 13:36:07 | 显示全部楼层
可以参考:
在接线正确的情况下,如何避免模拟量输入模块 6ES7 331-1KF0.-0AB0 超过共模电压 (Ucm) 以及如何避免随后出现的测量值上溢或下溢?
当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施:
、M- 输入端必须连接到模块地
、MANA 也必须接地
、将没用到的 COMP+ 端接地
、注意事项:
如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。
通道组输入端的处理:
、如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。
、如果通道组有一个输入端没有使用:
、请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。
、短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/11966082
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-22 13:45:10 | 显示全部楼层
可能是如下原因:
    你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
    另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
    1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
    背景是:
     模拟量输入模块内部是不隔离的;
     共模电压不应大于 12V;
     对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
    2)使用模拟量输入滤波器或模拟量信号隔离器。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没接好吧.
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 01:26 , Processed in 0.099825 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.