[求助-西门子PLC200]excel 和PC Access通讯,PC Access能监控到plc变量值,excel在看不 ...

[复制链接]

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2013-12-22 12:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
excel 和PC Access通讯,PC Access能监控到plc变量,excel在看不到PC Access的项目,有提示error,,,请大侠指点江山。</p>

图片说明: 1,错误提示
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3020°C
2
  • ULxbhnVd
  • rmnnphs
过: 他们

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2013-12-22 13:39:45 | 显示全部楼层
这个你在下载中心下载有关PC Access的pdf文档看看,可以监控的,我以前用过。记得excel里面也需要设置调用某个工具。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-22 13:55:12 | 显示全部楼层
你是搞错了吧?这样是把excel作为opcserver用的,你的目的应该是excel作为opc client。即pc access连接200,excel连接pc access。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            通过OPC客户机Excel和OPC服务器PC Access,如何从S7-200 CPU中读取数据,并将其归档至Access数据库?链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=21598492&nodeid0=10805148&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
相关资料链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=21598492&nodeid0=10805148&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
参考下面的链接——
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=49458&cid=1028
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 01:39 , Processed in 0.102513 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表