有2台设备的几个PLC输出点偶尔会烧坏,几个月一次,请问什么原因?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3635°C
2
  • wbnrreu
  • gaibar_dd
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 20:32:38 | 显示全部楼层
1、继电器触点连接负载是有一定限制的,不能超过这个限制。S7-200继电器输出模块有2A,5A,10A的。输出点往往接着许多强电或者高感性设备,频繁启动停止或者浪涌、过流的现象很容易烧毁PLC输出点电路。
2、不要直接连接高感性设备设备,可采用中间继电器。对于频繁启动停的要采用晶体管输出模块。对于有浪涌现象要采用防浪涌的保护措施。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 21:05:57 | 显示全部楼层
1、很可能是输出回路有短路现象或者有高压串入。
2、建议你仔细检查一下输出回路的线路。
3、可以将PLC输出用继电器过渡一下,这样最多也只是烧坏继电器,而不是烧坏PLC,在维护成本上能省下一大笔费用。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1. S7-200继电器输出型的输出点规范为:
    额定电压:24V DC或250V AC;
    每点额定电流(最大):2A;
    照明负载(最大):30W DC、200W AC。
请检查确认你那几个输出点的负载是否超过了允许值。
2. 如果你输出点带的负载为电感性负载(如继电器线圈等),请选择带有浪涌吸收回路的继电器或自己加浪涌吸收元件,这样可以延长触点使用寿命。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            连续性地烧输出继电器触点,只能说明该输出端负载超了。
1)检查该回路绝缘及负载功率、频次、负载性质
2)选择增加中继方案