设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]6SE70多台逆变器并联

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2316|回复: 2

[求助-西门子传动技术]6SE70多台逆变器并联

[复制链接]

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 19:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我们这设备是四台800KW逆变器并联使用,通过IMPI板。并柜。用了一年半吧,经常会出现故障F062,r949=52,不明白是什么意思!矢量大全只是说明装置数量与设定值不符,检查逆变器电源全都正常,光缆也都清洗过了。求助各位大侠,是什么原因引起的,还有,西门子有没有关于多机并联使用的说明书,图纸,功能图,维修说明,有没有关于这方面的维修资料,连接网站,多谢。</p>
        问题补充:
是的,同时托运两台1200KW电机。很麻烦的,出了故障不知道该修哪一个!晕。很长时间了。希望各位大侠能给点帮助吧。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2318°C
2
  • cexgshg
  • gmRFGTgf
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 20:21:52 | 显示全部楼层
有可能是主机读不了并联某个从机的光纤反馈。
   上24V控制电,检查光纤ImPI板上黑色光纤插头位置上的光纤(拔出)是否有反馈信号(纤芯亮红色)。看哪一路反馈没有,对应查找,亦或是那一路的ImPI板故障。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 20:45:33 | 显示全部楼层
没有专门的说明书,见过三个并联运行的逆变器,但还没见过四个并联的,你那电机应该在1500KW左右吧。