设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]plc与多个相同设备如何通讯

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2801|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]plc与多个相同设备如何通讯

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-25 19:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我手上有多个温度监视器,通过485和S7-400通信,但是温度监视器上没有什么地址的区分,都是一样的,我该怎么读取多个啊,而且我还知道如何对应啊,谢谢了</p>
        问题补充:
采用的是485 ASCII协议的,因为监视器是采用ASCII协议的
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2803°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • xaagrpb
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-25 20:00:30 | 显示全部楼层
不管采用什么通讯协议,每一个通讯对象(从站)和主站之间通讯,必须是有各自的地址码的,且这个地址码在此系统中是唯一的。对照温度监控器和step7程序就能够看出来是如何读、写数据的了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-25 20:09:18 | 显示全部楼层
1、RS485是硬件接口,要了解你的温度监视器采用的是什么协议。一般智能仪表多采用的MODBUS通讯,但又分为MODBUS RTU与MODBUS ASCII协议。
2、有关MODBUS RTU:
见《串口通讯模块的信息与使用(2004.03.30)     》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0006
3、有关MODBUS ASCII:
《基于cp341的modbusrtu通信的设计与实现.pdf》:
该方案基于S7 - 300 PLC CP341 串口. 通信模块的ASCII 通信方式,下载:
http://www.gkzdh.cn/PdfDownload.aspx?ArticleID=671
4、有关多站点:
《CP341 Modbus RTU多站点轮询》:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0336
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我的建议是找到你的温度监视器的使用说明书,没有的话向经销商要。说明书中对于通讯和设置应该有相关的介绍说明的。根据说明书中的介绍确定你的通讯方式为哪种形式的。
参见:CP340/CP341/CP440/CP441通讯及编程
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1293&loginID=&srno=&sendtime=
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 01:31 , Processed in 0.154506 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表