[求助-西门子PLC200]EM235的问题~~

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2013-12-25 19:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
模拟量是4-20mAd电流信号,RA和a+短接,其他不用的输入的+、-短接,可是AIW0的值在5436没有变化,并且输入点的指示灯不亮!不知道什么原因~~~请高手指教!!!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2065°C
2
  • rmnnphs
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-25 20:03:20 | 显示全部楼层
模拟量模块的A/D转换是6400-32000对应4-20mA,AIW0的值在5436没有变化,可能是你输入的模拟量不到4mA,请检查你的变送器输出是否正常。
另外模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-25 20:16:32 | 显示全部楼层
你检查你的模拟量模块的DIP开关是否选择在电流位置。