现场工艺要求对流量累积,我自己做个一个FB8块,然后在自己笔记本上做测试,可以正常累积。于是,我在我们这里的工程师站上,在OB35下加了FB8的20个背景DB。开始所有的DB都正常累积,可是过一段时间后,第一个DB莫名其妙停止累积,过20分钟左右又开始累积,其他的DB好像都正常。我在线看了下,CPU没有报警信息,load memory负荷60%,work memory是18%和7%。cpu扫描周期9-12ms不等。附件是我做的流量累积程序。请大家帮忙看看什么原因,谢谢。</p>
        问题补充:
谢谢一个岛屿回复,这个块对应的瞬时流量还是比较大的,而且我观察了,比他流量小很多的流量,一样是正常累积的。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2355°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • lymingo
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-26 19:19:46 | 显示全部楼层
建议采用DINT做流量累计,这样不会产生精度问题.采用浮点数做累计如果相加的数太小的话就会出现这种现象.这是浮点数的表示方法问题,不光是西门子的PLC,所有的PLC都会有这种问题.
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-26 19:26:28 | 显示全部楼层
是不是瞬时量小了,而累计值较大,西门子对浮点数的存储有要求,会出现大数吃小数的现象
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果你的其他的DB块中的累积数据都正常的话,应该说明你的FB8是没问题的。那你检查一下第一个DB块中的变量有没有在其他地方进行了写操作,导致运行不正常了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没看到附件和程序呀。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、由现象判断程序没有问题。
2、你看看累计值和瞬时值的数量级差多少?因为累加器都是有有效数字的,西门子plc的是6位,也就是你的相加的两个数的数量级不能相差10的7次方。如果大于10的7次方的话,相加的时候先对齐指数,那么小的数的有效数字就认为是0了,不能累计。