故障如图所示,我是在电脑上运行,项目是在XP电脑上建立,运行了下很好。
但是拷贝到WIN7电脑上之后运行也可以,但是就是过一会就弹出这个界面,如图所示,这是怎么回事?</p>
        问题补充:
完整的信息是: Too many tags (Powertags) have been configured
SIMATIC wincc flexible 2008 Runtime , 128 powertags
为什么在XP电脑上的时候没有提示我呢?
我数了一下,我一共有108个变量个PLC进行交换。
powertags 是什么意思?
窗口是不是提示我,总共只能建立128个变量?

图片说明: 1,图片1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3890°C
2
  • qoevdav
  • mixhead
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 12:19:47 | 显示全部楼层
你的信息显示的不全,我感觉应该是你建立了很多外部变量,变量没有连接到plc,所以报警。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  10%

该用户从未签到

发表于 2015-1-11 10:23:14 | 显示全部楼层

RE: [求助-wincc]麻烦大家帮我看下,我wincc flexible 这个报错是怎么了

Too many tags(Powertags) have been configured. SIMATIC Wincc flexible 2008 Runtime,只有两个变量也报。