请问:
我是MODBUS从站,我在项目里建了一个共享DB,编号DB1里面填写了需要进行通讯的数据,这些数据的地址怎么和MODBUS地址相对应?
比如:我有一个数据,在DB1中的地址为DB1.DBB1.0,
请问:该地址对应的MODBUS地址用什么方式来表示?
我的主站是和利时的DCS,我给他们提供的地址如果是DB1.DBB1.0的格式,估计他们是看不懂的。我需要把这个地址用那种5位数字表示的那种方式表达出来。
谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3909°C
2
  • 毕村内富
  • ULxbhnVd
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 11:55:21 | 显示全部楼层
1、在CP341通讯区域中进行设置是选择功能码03,06,16,这就对应为DB,见上传的截图。
2、我给他们提供的地址如果是DB1.DBB1.0的格式,估计他们是看不懂的。我需要把这个地址用那种5位数字表示的那种方式表达出来?
一般,你提供数据块的每字、每字节或每位表示的意义即可,例如:
DB1.DBB1的:
DB1.DBX1.0(第一字节的第0位):设备1准备就绪;
DB1.DBX1.1(第一字节的第1位):设备1运行;
DB1.DBX1.2(第一字节的第2位):设备1故障;
......。
3、这些需要与DCS系统主站厂家沟通,双方约定通讯数据的格式与通讯的方式。一般采用数据块,你将要传送的数据送入这个数据块,按照约定的通讯方式编写写程序即可。还可以按照主/从站的存储区映像的方式来进行读与写。总之,这要与DCS系统主站厂家沟通、约定。
4、有关CP341通讯区域中进行设置是选择功能码见:
、《串口通讯模块的信息与使用(2004.03.30)     》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0006
、<CP340/341/440/441通讯及编程>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1293&loginID=&srno=&sendtime=
                              
图片说明:1,CP341通讯区域中进行设置  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  24%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 12:15:01 | 显示全部楼层
下载中心搜索文档:a0394,第22页
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见:S7-300/S7-400  用于点对点 CP 的可加载驱动程序:S7 为从站
http://wenku.baidu.com/link?url=R13ySrdNyBYP-MI4rDX8bBqO9hsTxxYkUz4OS2B41SW-4RyCW_d1LKs74bMhPDBDyIOpUsQWM4LPTYNLPVWdgiULmCLCr0HvOQDR1ca2zFO
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 05:42 , Processed in 0.130124 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表