设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]S120功率模块更换

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3521|回复: 2

[求助-西门子传动技术]S120功率模块更换

[复制链接]

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 11:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
新设备安装有S120功率模块6SL3120,圣诞期间老外回国。现设备运转模块6SL3120报警,怀疑模块出问题。我是新手,请问更换新的6SL3120模块需要重新输入参数吗?急!!谢谢各位师傅。</p>
        问题补充:
我的系统是S7,S7系统通过以太网与控制单元CU320-2DP连接,CU320在通过PROFINET与6SL320功率模块连接。如果是要拓扑识别,请问如何操作?老外走时,没有留原程序啊。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3523°C
2
  • cexgshg
  • feizi
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 12:02:37 | 显示全部楼层
更换S120的模块不用输入参数,不知道你是用的是什么系统,一般需要拓扑识别一下就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 12:39:04 | 显示全部楼层
更换新的6SL3120模块不需要重新输入参数,拓扑识别的话,按照指导说明来做即可——