设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]请问为什么会有三个相同的输出?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2521|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]请问为什么会有三个相同的输出?

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 13:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
为什么截图中#Dummy以输出的方式重复出现呢?不是输出不能重复的吗?
谢谢了!</p>
        问题补充:
我把截图附上,帮我看看谢谢了!

图片说明: 1,截图1 2,截图2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2523°C
2
  • terkcov
  • zruLsWqE
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 14:33:26 | 显示全部楼层
哈哈,DUMMY就是-做样品的;挂名的;虚设的-的意思啊,老外经常这么干,把不用的管脚只要同一类型的都弄到这玩意上。。。说白了就是这个脚没用,你别费劲找它了。。。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 14:55:15 | 显示全部楼层
我估计哦,这个输出是没有用的,只是为了把相似功能的程序放在一个NETWORK中罢了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            输出是能够重复的,但一般不会那样使用。输出的值以最后一条为准。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没图,输出不一定不能重复,要看你怎么调用了,以最终用的那个有效。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            输出是可以重复出现的,但要保证每次只有一种可能性的输出。如果三处顺序扫描下来,则以最后的状态输出。如果是由跳转指令或步控制的话就可以了,因为不同的条件运行不同的控制,所以能保证输出的正确性。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这些输出应该是不在后边使用的,只不过是通过一个变量,方便我们在监视的时候看起具体的输出值而已,如果是多重背景的话,具体的输出可以通过多重背景来引用