小弟使用226与国产变频器进行MODBUS通讯,通讯已正常,唯独频率不能读上来,想请各位老师看下,帮忙指导一下,看是那个地方错了。
变频器读频率地址为:1001H
请看附图。</p>
        问题补充:
不是44097,我试过了,不对。

图片说明: 1,图一
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2458°C
2
  • 小池
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 14:51:22 | 显示全部楼层
应该是读取地址错误,对对手册,什么牌子的变频器,
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 15:00:47 | 显示全部楼层
应该是44097吧?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变频器读频率地址为:1001H
那么转为10进制数就是4097,你Addr的参数应该写44097,而不是你的44098(你这个应该是对200之间的MODBUS寻址时寄存器地址+1的方式 )
第二有些数据是由2个MODBUS寄存器来存储的,
你的频率参数如果是2个寄存器的,那么你的Count参数应该写2,而不是1,
然后读取回来的数据时存放到VB1004开始的PLC寄存器中
如果你的Count是1,那么你就用VW1004来显示数据,
如果你的频率参数是2个MODBUS寄存器的,那么Count应该是2,用VD1004来显示数据
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            先用串口调试工具测试出来是那个地址再调试程序会比较快。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个程序看能不能帮到你。
http://bbs.gongkong.com/D/201312/540852_1.shtml
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1001H转成十进制是4097,而西门子MODBUS地址是从0开始的  所以这里你的地址应该44096,
这样绝对没错