支付宝扫一扫领红包
客户给了三个信号,一个是压缩空气管压力检测信号AI,一个是阀位反馈信号AI,另外一个是压缩空气管压力控制信号AO,请问这三个信号怎样做可以将压力控制在2bar,是要做PID控制么?以前没做过PID控制,应该怎么做呢?请大家帮忙指点一下,谢谢了!(S7-300PLC)</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2334°C
2
  • lymingo
  • sm0769t
过: 他们

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-2 20:37:57 | 显示全部楼层
你的控制量是压力,有设定SP(setpoint)有反馈PV(processvalue)这是PID的两个输入量,注意这两个量必须是同量纲,而PID的输出out(AO)直接连至你的执行设备,这个量可以无量纲,以百分数给出。
在客户给出的已知量中“压缩空气管压力检测信号AI”是PV,“压缩空气管压力控制信号AO”是连PID的输出,而设定值SP是你的目标要求的2bar。注意你的“PV“单位必须也是bar;
至于阀位反馈可以用于监视或安全联锁或报警。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-2 20:52:07 | 显示全部楼层
需要pid,pid的设定值就是2bar,测量值就是你的压力信号,pid输出pqw就是控制阀门的开度(ao),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            需要PID控制,pid的设定值为2bar,pid的输入值为压缩空气管压力检测信号AI,pid的输出值为压缩空气管压力控制信号AO,即调节阀开度信号。阀位反馈信号AI可在上位机上做显示,同时做为判断阀门工作正常与否的报警判断。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼主如果不是使用上位机随意调整输出的气压压力值,且管道不是很大情况下,直接使用压缩空气调压阀不就行了吗,只要调压阀的进口压力大于2BAR以上,调压阀的出口压力基本上很稳定的,不需要搞得那么复杂,如果使用上位机控制,就需要采取PID控制了,设置值就是2BAR,反馈值就是一个是压缩空气管压力检测信号AI,输出给带阀位反馈信号AI的可调阀位的阀门就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是的,做个PID,有专门的PID块,300/400的是FB41,可以在库里找到,运用方法帮助里有。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 10:22 , Processed in 0.107653 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表