纠结了若干天,烦请各位前辈在百忙中给后辈解疑答惑!先谢谢了!~
强烈希望前辈能对编程思路提出宝贵意见!!</P>
现有一套PLC200系统,含N个电磁阀,轮流动作,一个动作周期结束后,重新轮询,其中,动作的电磁阀个数n(n
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3036°C
2
  • qoevdav
  • 湫忝dē回憶
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-1-2 20:37:31 | 显示全部楼层
你的程序不全,没有办法给你分析
第二,你在组态软件上监控有2个电磁阀同时动作的现象,那根本就不准的,因为组态软件和PLC通信是有通信延迟的,如果你要确定是否有最后一个和第一个输出有同时接通现象,建议你用这2个输出的常开串联,然后置位一个位,这样你看这个位就知道,他们是否有同时接通的时候
给你提个别的思路
开始信号为保持型的,然后启动定时器,定时到后自动复位,重新计时
用左移位指令,开始时送1给QB0,然后定时器每动作一次,执行一次移位指令,并计数
当计数值到达设定值时,重新送1个QB0,系统关闭时,送0给QB0就可以了
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-2 21:02:48 | 显示全部楼层
如使用16个电磁阀,就可以指定QW0,Q0.0-Q1.7对应1-16个电磁阀
使用加法指令和CPU定义的时间脉冲1.0S,可以很方便做成一个5秒时间脉冲,
计数脉冲个数,开始0时候,使用比较指令CMP等于0时,输出给MOVE指令将1赋值给QW0,
此时即Q0.0闭合。
计数值为1时,使用CMP等于指令等于1是赋值2给QW0,Q0.1 闭合
后面的依次类推
计数值2,赋值4给QW0.Q0.2动作
计数值3,赋值8给QW0。Q0.3动作
计数值4,赋值16给QW0.Q0.4动作
计数值5,赋值32给QW0.Q0.5动作
计数值6,赋值64给QW0.Q0.6动作
依次类推,轮休个数到后使用比较指令输出复位计数器值为0重新开始新一轮的循环。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、把电磁阀做一个功能块,当允许动作的时候打开do点,计时,计时时间大于等于设定值,则关闭do点,置位动作结束标志。
2、上一个电磁阀动作结束则计数加1,然后把当前计数和n比较,如果当前计数大于等于n则计数值清零
3、电磁阀1启动条件为计数=0,电磁阀1动作结束计数加1。电磁阀2的启动条件为计数=1,电磁阀2动作结束计数加1.....................
4、计数值大于等于n则每一个电磁阀的计时清零,动作结束标志清零,技术支持清零,开始新的一轮。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            今天在家休息,电脑中没有安装S7200软件。
我看过你的描述,应该用循环左、右移位指令可以满足你的要求。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 10:15 , Processed in 0.097597 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表