设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]多从站分别用定时器检测主站发送的心跳信号的时间如何设定

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4770|回复: 1

[求助-西门子PLC200]多从站分别用定时器检测主站发送的心跳信号的时间如何设定

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-1-5 14:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我看到一个关于西门子200组成的PPI网络系统在只有一个主站,从站需要检测主站发送的心跳信号来判断主站是否存在,在程序里是用在一定的时间范围内检测到主站的心跳信号则认为主站正常,每个从站设定的定时时间为站号乘以调试测试的一个时间再加上一个常数。我想知道那个调试测试的时间是什么时间怎么测量?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4771°C
1
  • 先锋攀
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-1-5 14:51:47 | 显示全部楼层
我想知道那个调试测试的时间是什么时间怎么测量?
这个没什么理由的,完全有编程人员自己认为如何做比较理想
我们常用的心跳检测方法是,主站将一个位,如M0.0一直置为1,随着PPI通信发送从站,
从站以1秒的间隔,检测一次这个位的状态如为1,说明和主站通信正常,从站然后复位这个位,如从站检测该位为0,则说明主站没有通信上
或者用一个寄存器,主站每0.2秒增加1,并把该寄存器的数值发送给从站,
从站只要每间隔1秒检测一下这个寄存器的数值是否变化,
就可知道和主站通信是否正常,如变化正常,不变化通信失败
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        