变频电机装有机械抱闸,停车时,变频电机是否处于发电状态?变频器的制动单元此时工作吗?制动单元损坏的原因有哪些?谢谢高手们指教!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2522°C
2
  • 周文峰
  • 毕村内富
过: 他们

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-6 20:30:47 | 显示全部楼层
1.变频电机装有机械抱闸,停车时,变频电机是否处于发电状态?
变频器一般情况下停车过快时变频器会出现电机反馈能量给变频器,此时电机处于发电状态.可以通过观察变频器的母线电压来判定,电机是否处于发电状态。 380V交流输入。直流电压在550V左右。
2.变频器的制动单元此时工作吗?
变频器过电压后。一般制动单元有个制动阀值。超过个这个阀值。制动单元就会工作。
制动单元损坏的原因.
(1)功率不匹配,制动单元的功率太小了,(电阻或斩波器太小)短时间无法消耗那么大的动能
  (2)负载因为某种出现了超过制动单元的最在允许功率。
(3)制动单元因粉尘或其它原因散热不良。使其过热而损坏。
(4)制动单元因导电尘埃出现了内部短路而损坏。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-6 20:36:33 | 显示全部楼层
制动单元最容易坏的是制动电阻了,很多时候都是因为选择不当或制动频繁造成的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            当变频器减速停车时,变频电机的确处于发电状态。变频器的制动单元当直流母线电压升到一定阈值后,即开通工作。    制动单元损坏的原因可能有多种:如接线不正确,制动单元容量选小了,等等。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变频器拖动负载如果惯性很大,停机时候电机会处于发电状态,导致直流母线电压升高到升到一定阈值后,制动单元工作将高压通过电阻以发热的形式消耗掉。母线电压低于阈值停止工作,一般情况下制动单元出现问题多为制动电阻配置的功率不够大,导致烧坏,或是制动电阻电阻值偏大导致不能及时将直流母线高压消耗掉。此外还可能为制动单元容量选小了。