设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]6RA70报F030故障

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2324|回复: 2

[求助-西门子传动技术]6RA70报F030故障

[复制链接]

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 19:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现有一台设备的调速器,动不动就报F030故障,故障值为2,我经修改P225/226有点改善,好了一段时间,现在又出现了,一个班多的时候出来七八次,现我想把此故障屏蔽掉,通过修改U580,原值为7,现修改为5,请教各位大侠此修改法对不,会不会导致其他情况出现。</p>
        问题补充:
现目前修改过参数P225为0.80,P226为0.98,并且修改了一下P155/P156,都未见改善,看到故障值为2,就把原值改为了5,只把此峰值故障屏蔽。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2326°C
2
  • qoevdav
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 20:18:23 | 显示全部楼层
1、F030,故障值都是2——

   表示电流峰值曲线上拐的意思。

2、从你的问题描述当中来看,你的电流值并不是太大,没有出现真正意义上的过流,而只是存在瞬时的电流尖峰。

3、出现电流尖峰的很大一部分原因,就是因为你的电流环的优化没有做好,电流环调节器的参数设置没有达到比较好的匹配关系。所以,推荐你还是重新进行一下电流环的优化工作。这样,才能从根本上解决问题。

4、不过,也有可能出现这样的情况(虽然这个可能性很小)——

    我们曾经有台设备频繁报F030,故障值都是2。我尝试进行过多次装置的自动优化+手动优化过程,没有上百次也有好几十次了。但是,始终无法消除这个F030故障。最后,我实在没辙,只好放弃,干脆将U580设置为5,即屏蔽掉了判定标准2(电流峰值曲线的曲率)。直到现在,过去有三年时间了吧,设备一直运行良好。客户反映一直没有出什么问题。说下这个经历,供你参考一下吧。

不过,还是首先推荐“3”中的建议方法。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 21:05:49 | 显示全部楼层
建议你修改电流环P155/P156的参数,满足“小p小I”的原则进行调整;如果已经做过电流环的优化,那么再看看这两个参数是否合理,不要一味相信优化值。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            F030故障:1、检查电流环优化情况,必要时对电流环重新优化。2、用故障做触发激活“trace”功能以查找故障原因。
故障值为2,可将U580设置为4。
参见:6RA70, SIMOREG DC Master; Unwarranted F030 with fault value 2
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=19868341&caller=view
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            要是单纯的屏蔽,你这样做是没问题的,但是你要确定具体报F030的原因,再做处理才是最好的方法,不是有故障处理不了就要屏蔽的。建议你再找找原因!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看帖子说把U580修改为5时估计有时会烧硅,再把电流环重新优化下,把225和226调小点试试。我这也有台7091的装置,刚换了一台维修的电机没多久,出现了F030,刚开始不频繁,后来一升速度就报警,重新优化了下,把225、226和228都改了下,没有再出现。有时电网也可能会引起此故障的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            屏蔽故障你的说法是没有问题的。建议调整一下P155/P156的值,注意是减小P155增大P156,而不是减小P156。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 17:06 , Processed in 0.102058 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表