手头只有profibus总线接头和电缆,连接2个200PLC,用PPI协议交换数据可以吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2502°C
2
  • 83393570
  • 毕村内富
过: 他们

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 20:36:39 | 显示全部楼层
1.采用profibus总线接头和电缆,连接2个200PLC,用PPI协议交换数据,这样是完全可以的,并且这是最经济的方法。
2.PPI协议是专门为S7-200开发的通信协议,S7-200 CPU的通信口(Port0、Port1)都支持PPI通信协议,S7-200的一些通信模块也支持PPI协议。Micro/WIN与CPU进行编程通信也通过PPI协议。
3.S7-200 CPU之间的PPI网络通信只需要两条简单的指令,它们是网络读(NetR)和网络写(NetW)指令。
在网络读写通信中,只有主站需要调用NetR/NetW指令,从站只需编程处理数据缓冲区(取用或准备数据)。需要注意的是PPI网络上的所有站点都应当有各自不同的网络地址,否则通信不会正常进行。每条网络读写指令最多能够读或者写16个字节的数据,每个CPU内最多只能有8条网络读写指令同时激活,而网络读写指令的数目没有限制。只有通信主站能够使用网络读写指令,缺省情况下S7-200 CPU的通信口设置为从站模式,因此在编程时需要把通信口设置为通信主站模式。
4.可以用两种方法编程实现PPI网络读写通信:
1)使用NetR/NetW指令,编程实现。
2)使用Micro/WIN中的Instruction Wizard(指令向导)中的NETR/NETW向导。
有关网络读写(NetR/NetW)指令的详细情况请参考《S7-200系统手册》或在Micro/WIN里,按F1查看在线帮助。
也可查阅:《Micro’n Power S7-200 LOGO! SITOP 参考》V1.1版本内通信相关内容
下载中心有下载:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=1348
在视频学习中心有《S7-200跟我学/跟我做》,里面有NetR/NetW指令视频教程
链接:http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/SerialVideo.aspx?vsid=1
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-14 20:37:19 | 显示全部楼层
标准的就是这么做的,当然是可以的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            自由口也可以,原理上可以,虽不是最优方案
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            只要2台PLC做好了PPI协议交换数据的程序,就用你手里头profibus总线接头和电缆将他们的两个通讯口连接起来就行。
如果你主站用的是2个通讯口的型号,那么就要搞清楚程序里面设置的是哪个通讯口,硬件连接就要使用对应的那个通信口。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            使用PPI协议只要保证2个PLC接口连接上即可,用普通的通讯线可能会抗干扰差一些,而用西门子的插头和通信线能有效提高干扰能力。所以你的做法是很好的。用每个PLC的端口0连接好,设置好网络读写通讯即可。
参见:网络读写指令向导使用指南
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=6659
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            详见《S7-200之间的PPI通讯设置 》下载:
http://download.gongkong.com/file/2005/7/13/S7-200-PPI.rar
采用PPI通讯:实例:
http://www.99gk.com/read.php?tid-566.html
参考实例:《多台s7—200实现ppi通信》
http://www.eefocus.com/book/08-07/467801215270282.html

请参考《Micro’n Power S7-200 LOGO! SITOP 参考》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1348&loginID=&srno=&sendtime  
和《S7-200 可编程序控制器系统手册》中的相关内容。
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1822&loginID=&srno=&sendtime
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 20:58 , Processed in 0.123268 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表