设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]300软冗余,怎么对模拟量输入进行处理

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3666|回复: 1

[求助-西门子PLC300/400]300软冗余,怎么对模拟量输入进行处理

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 11:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
315-2DP的CPU,343-1做网络互联,现在我有两个上位机分别读取A/B站,其中一个站DP掉线,怎么去处理模拟量,让对应的工程量能够进行冗余互换。现在问题就是其中一个站的DP头拿下来,备用站就开始工作,但是读取PIW的DB块中的数据就被清空了,我现在想把备用站的数据再给主站同步过去</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3667°C
1
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 12:36:17 | 显示全部楼层
1、通过数据同步链路(Redundency Link),A、B站之间还能进行一些非冗余数据通讯,即2个PLC之间的普通数据交换。
2、应用FC100(在OB100中调用)功能块,指定下述参数的说明:
、DB_A_B_NO:通过数据同步链路(Redundency Link),A、B站之间还能进行一些非冗余数据通讯,即2个PLC之间的普通数据交换,该参数即定义从A站到B站,交换的非冗余数据块。
、DB_A_B_NO_LEN:站到B站,非冗余数据块中交换的Word字数,如DB_A_B_NO设为DB11,DB_A_B_NO_LEN设为. W#16#64,则A站的DB11.DBW0-DB11.DBW198被复制到B站的DB11.DBW0-DB11.DBW198,因为W#16#64代表16进制64,即一共复制100个数据字。
、DB_B_A_NO:该参数即定义从B站到A站,交换的非冗余数据块。
、DB_B_A_NO_LEN : B站到A站,非冗余数据块中交换的Word字数,如DB_B_A_NO设为DB12,DB_B_A_NO_LEN设为. W#16#64,则B站的DB12.DBW0-DB12.DBW198被复制到A站的DB12.DBW0-DB12.DBW198,因为W#16#64代表16进制64,即一共复制100个数据字。
3、见《西门子软冗余指南》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText= F0153
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 20:58 , Processed in 0.107436 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表