[求助-西门子PLC200]报错无输出

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 11:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
厂里十几台一样的PLC,程序也一样,但是就是这台运输半小时左右就报系统故障,PLC无输出,可以通讯。从其他机台上面拆了一台PLC过来还是出现同样地问题。断电后重新上电又正常。请分析下原因及解决方法。电源采用的隔离变压器供电,换过隔离变压器,除了进电总断路器没换过其他电源相关部件都换过了一遍,问题依然存在。输入信号采用的是开关电源,因为换到其他机台问题一样,按钮全换了的,基本可以排除输入的问题。还有就是输出短路会不会引起这个现象呢?上次我维修过,输出控制的线圈有个阻容吸收电路电容有点问题,换了用了十来天后故障一样,有时候PLC不报错,但是运行停止。报致命错误时,上电通讯查询了一下报错信息是扫描看门狗超时。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2228°C
2
  • feizi
  • euiuxsw
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 12:33:28 | 显示全部楼层
看了问题描述,还是认为你这套设备的电源(24V DC)存在漏电(负载过电流引起)或者电源本身的质量问题为主。
更换电源模块到简单。就是外围的输入、输出线路查找起来相对复杂一些。试着将系统重新分配若干个供电回路,并在此回路上串联熔断器,这样方便查找问题。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-1-18 13:29:11 | 显示全部楼层
莫非这台机子(PLC)的工况(工艺)与其他同样程序的机子工况不一样?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            报致命错误时,上电通讯查询了一下报错信息是扫描看门狗超时。
          程序中是否有FOR-NEXT指令,我觉得是干扰的问题。运行半小时出错,你怀疑输出短路,可将输出回路加一个熔断器,或者干脆将输出全部拆了运行看看。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            厂里十几台一样的PLC,程序也一样,但是就是这台运输半小时左右就报系统故障,PLC无输出,可以通讯.....报错信息是扫描看门狗超时?
既然十几台的PLC程序一样,但是就是这台出问题,要将重点放在检查这台PLC外部信号接线方面。例如,可能是某个信号影响了循环或延时程序的正确执行,造成死循环或超出周期扫描时间,致使扫描看门狗超时。仔细读读程序看看哪些信号,如果不正常会造成死循环或超出周期扫描时间。