请教一个问题,我公司有一套S120系统,采用CU320-2 DP, ALM ,2个单轴电机模块,西门子电机,使用过程中,一台电机发现会有比较大的噪声,系统之前做过优化,相同的系统已经出去了很多套,请教了西门子的工程师,提出了两个方案,
1, 提高编码器的滤波时间,因为可能是由于编码器噪声造成的;
2, 修改p1800,提高脉冲频率;
第一个方案可以理解,但并不能真正解决问题,只是被动的修正。第二个方案,我不是很明白,关于采样周期的脉冲频率的设置不是很了解,哪位大侠 能给个解释,谢谢</p>
        问题补充:
对于载波频率,如果需要修改,那修改的幅度是多少呢,如此评判是否合理?太高,肯定会对对器件造成损耗,减少使用寿命,太低,又会有类似的情况。诸位有此方面经验的,是如何操作的?西门子有相应的文档吗?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4500°C
2
  • gMTrLjUr
  • UKBNCKPv
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-19 13:33:47 | 显示全部楼层
工程师所指的脉冲频率P1800是功率管的开关频率,不是系统的扫描周期。两码事。把管子的开关频率提高,对电机噪声有好好处,但会增加管子开关损耗。其实,电机有点响就有点响呗,只要不影响用,控制没问题,就算了吧。开关频率最好别太高了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-1-19 13:42:58 | 显示全部楼层
曾经遇到过同样的问题,换了个电机出现很大噪音,后来在西门子技术工程师的指导下做了多次优化(动态和静态优化都做过)才好些,至于修改参数都解决不了根本问题,改了是有所改善,但后来也是担心有问题又改回来了,感觉还是优化靠谱些。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。

  1,机械方面如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。

  2,电气方面

  (1)变频器载波频率设置太低。可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。

  (2)电机共振有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。

        (3)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。

   (4)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。这时可以加装输入和输出电抗器。

         综上所述, 修改p1800、提高脉冲频率/载波频率可以减小电机噪声。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 03:28 , Processed in 0.124998 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表