S120电机模块的散热风扇启停问题要分两种情况来看——

1、如果是书本型的电机模块,则电机模块的风扇是自动运行的,当模块内部的温度达到一定值(56度)的时候,风扇会自动运行;

2、如果是装机装柜型的电机模块,则只要电机模块一启动运行,进入“run”状态,风扇就会立刻运行,而不管模块内部的温度是多少度。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-1-19 14:36:41 | 显示全部楼层
俱工写的很详细了,再补充两点。
1,装机装柜型的电机模块,则只要电机模块一启动运行风扇就会立刻运行,这是由模块最下部左侧的继电器控制的,保险就是风机的保险。
2,风扇启动运行,而不管模块内部的温度是多少度,但停止是可以通过参数控制的,P295,你可以根据模块的温度来设定风机停止的时间,因为一般变频器停止后模块温度大部分还较高,所以我们喜欢将此时间设成1-2分钟,模块停了,风扇再继续给模块降温一会。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            书本型的电机模块应该是在65摄氏度时开始运行。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   