现场是这样一个情况,程序是从PLC上载的,上载后无库存储区。没有库存储区时,下载程序。口不会被MODBUS占用,通讯不上。
重新下载有库存区的程序,结果从站掉电时,MODBUS主站会报5号,就是主站设备未调用故障。
MODBUS主程序上有跳转指令,但是跳转没有接通。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2441°C
2
  • 板蓝根
  • 83393570
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2014-1-21 20:29:28 | 显示全部楼层
1、没有库存储区时,程序编译会显示错误。
添加MODBUS库存储区后编译无任何错误再下载.
2、从站掉电,主站不跳转:主站对从站丢失的错误捕获有问题,或者说没捕捉到丢站的错误。
   可以在主站中编写从站按一定频率送来的0/1脉冲,当超时收不到脉冲后报警,程序跳转。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-21 21:15:11 | 显示全部楼层
上载程序不会丢失库存储区
可以上载后先编译一下,看有问题否
使用 SM0.0(一直为1) 调用 MBUS_CTRL 完成主站的初始化,并启动其功能控制