设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]CPU224XP采集脉冲信号

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2622|回复: 2

[求助-西门子PLC200]CPU224XP采集脉冲信号

[复制链接]

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-1-23 19:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我用CPU224XP的高速计数器来采集光栅尺的信号,光栅尺输出信号线是A、B和RI,现在我把这三根线分别接在I0.3 0.4 0.5的端口上,不知道接的对不对?在PLC的信号灯上能看到A和B的信号是有90度的相位差的脉冲信号。怎么编程对脉冲信号进行计数,并且是带有方向的?跪求解答,谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2624°C
2
  • wbnrreu
  • 晴天雨天
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-23 20:57:46 | 显示全部楼层
使用高速数指令HDEF可对有90度的相位差的脉冲信号A和B进行计数,有9、10、11共3种计数模式可供选择。你所用的I0.3/I0.4/I0.5是高速计数4的输入口,作为CPU224XP该口的输入电压可低至5V,计数频率可高达100KHz。并且S7-200编程软件提供有编程向导,可以很方便的对高速计数器进行定义。
附图是用向导建立的一个高速计数器的初始化实例程序,该程序只需调用1次,请参考。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-1-23 21:00:07 | 显示全部楼层
S7-200系统给出的脉冲指令和函数处理的是单脉冲,A/B/Z脉冲需要自己利用系统指令编程处理,根据A/B/Z各相脉冲的关系进行复合计数。