各位好,请问将V区数据写入EEPROM有大小限制吗?
我大概100多个双字型数据要写入EEPROM,允许这么多吗?
另外,请下附件程序是否有问题。
先谢谢各位</p>

图片说明: 1,store 2 EEPROM.JPG
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5521°C
2
  • opwgffu
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-1-23 20:06:13 | 显示全部楼层
1、能写入多少容量的数据?如果多次写入,是否写进EEPROM的不同地址,还是覆盖同一EEPROM地址?
能写入 32K 字节的数据。
如何写入数据,用户可以编程来实现。写不同的数据是写进EEPROM的不同地址,写同一数据是写进EEPROM的相同地址。
2、使用SMB31和SMW32控制字来实现将V区的数据存到EEPROM中
特殊存储器字节31 (SMB31)命令S7-200将V存储区中的某个值复制到永久存储器的V存储区,置位SM31.7提供了初始化存储操作的命令。特殊存储器字32 (SMW32)中存储所要复制数据的地址。如图4为S7-200系统手册内关于SMB31和SMW32的使用说明。
见上传的截图
3、完全可以应用S7-200的“EEPROM 指令库:
EEPROM库使用方法及下载地址?
方法见:
http://www.mirautomation.com/zt/s7200a/s7-200/microwin/instruction_library/EEPROM_Library/EEPROM.html
在什么版本的环境下可以使用?
Micro WIN 32 SP6.
详见:
《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》     下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
                              
图片说明:1,SMB31和SMW32的使用  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-23 20:44:08 | 显示全部楼层
写入操作要一个个来,比较麻烦,100多个双字型数据要写入EEPROM更加麻烦,建议还是加一个电池卡(数据保持200天左右)比较省事。
必须要写入EEPROM,还是建议使用写入标准库来实现,编程上容易一些,具体这个库可以自己在《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》里面下载。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            EEPROM中有个和V区大小一致的区域用于断电存储V区数据,也就是说这两个区域是一一对应的,因此不用担心数据大小问题。
参考链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=87675&cid=1028
断电保存数据的方法如下:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?query=17471561&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=zh&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=22&y=10
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 00:55 , Processed in 0.104712 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表