设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]cp 342-5与ET 200M通讯编程问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2300|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]cp 342-5与ET 200M通讯编程问题

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 17:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
编程的时候,调用FC1和FC2。FC1的起始地址必须是P# M0.0 BYTE 10么?
起始地址不从0.0开始不行么?P# M2.0 BYTE 10这样可以么?起始地址是不是任意的,只要偏移量没错就行?
先调用FC2可不可以? FC2的起始地址是P# M0.0 BYTE 10 ,FC1的起始地址是P# M10.0 BYTE 10 这样对不对?
FC块的起始地址应该与硬件组态中的模块起始地址相同么?</p>

图片说明: 1,组态信息
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2302°C
2
  • GT雨燕8秒41
  • xaagrpb
过: 他们

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 17:58:54 | 显示全部楼层
1、只要偏移量没错就行。
连接多个从站时,虚拟地址将向后延续和扩大,调用FC1,FC2 只考虑虚拟地址的长度,而
不会考虑各个从站的站号。如果虚拟地址的开始地址不为0,那么调用FC 的长度也将会增加,假设:虚拟地址的输入区开始为4,长度为10 个字节,那么对应的接收区偏移4 个字节相应长度为14 个字节,接收区的第5 个字节对应从站输入的第一个字节,如接收区为 P#M0.0 BYTE 14 ,MB0~MB13,偏移4 个字节后,MB4~MB13 与从站虚拟输入区一一对应。
2、先调用FC2可以。
3、不一定要与模块起始地址相同。
4、看看这个,里面都讲清楚了:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a3200ee01015fia.html
《PLC–PLC 之间的ProfiBus 通讯》下载
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/application/A0008.pdf
5、相关:
《CP342-5使用与问题》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1351&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 18:00:49 | 显示全部楼层
参见:CP342-5模块使用心得
http://wenku.baidu.com/view/bb8d4e76f46527d3240ce060.html
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 05:33 , Processed in 0.149047 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表