各位高手:我在做自动控制电气设备,其中需要用S7200或300,为了节省PLC的输入点,通常用2个按钮(一个启动,另一个为停止)的场合,现在用一个按钮做启停控制(如:第一次按时为启动控制,下一次按就是停止控制);但是这样做点是省了,程序要复杂很多,我是这样作的------按下按钮,则MW0=MW0+1,(此时MW0=1)再按按钮,MW0=MW0+1(此时MW0=2),判断MW0=1则如Q0.0=1,如MW0=2则q0.0=0并且MW0=0-----通常我的系统中会有20个电机或阀门,这样以来我的程序罗嗦了很多,即使用子程序也不爽,为此请教有哪位高人能给以指教,提供一个比较干练的方式,谢谢!y6843@sina.com 673049828</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3698°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • cexgshg
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-9 20:56:22 | 显示全部楼层
现场一键启停我也常用,程序如图所示,希望你满意
                              
图片说明:1,S7-300一键启停  2,S7-200一键启停  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-2-9 21:04:51 | 显示全部楼层
只能用子程序了,西门子没有像三菱那样的ALT指令。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见:200单按钮起停怎么编?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=221117&s_id=0&num=58#anch
300单按钮起停怎么编?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=965490&s_id=0&num=17#anch
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如下:

  好像只能怪发图片了,I0.0为急停
                                                      
图片说明:1,程序  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            是不是可以考虑循环移位控制
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            要知道西门子的优势啊,同志们。重复同样的用户程序,就要把西门子编程的优势拿出来呀。
用用户子程序做,建立一个单按钮启动/停止的子程序,局部变量地址填入实参就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以这样写,程序很简洁而且每个按钮只用一个中间变量就可以了。你可以把它改成FC或FB,用形参代替实参就可以了
    A     I      0.0
      FP    M     10.0
      JC    A00
      AN    Q      0.0
      =     Q      0.0
     A00:  NOP   0
                                                      
图片说明:1,梯形图  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            楼主你要的其实就是一个二分频电路,同理你就可以写出四分频等电路了
                                                      
图片说明:1,二分频
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 05:26 , Processed in 0.083791 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表