设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]wincc 与s7-200 s7-300通讯连接

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2748|回复: 2

[求助-wincc]wincc 与s7-200 s7-300通讯连接

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 21:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
2个独立水处理控制系统:
1、wincc与s2-200通讯连接 ,wincc(工控机)与控制柜(s7-200)距离不超过100m
2、wincc与s7-300通讯连接,wincc(工控机)与控制柜(s7-300)距离不超过100m
要求:
1、该距离什么通讯性价比高,编程、组态最方便?
2、要求在第三方普通计算机上可以登录查询运行状态。
请问:
如何硬件配置?软件如何设置?
谢谢!!!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2750°C
2
  • gMTrLjUr
  • gaibar_dd
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 21:33:38 | 显示全部楼层
参见:wincc和200通讯方式
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=76441&cid=1032
WINCC连接Siemens PLC的常用方式
http://www.ad.siemens.com.cn/download/Html/download.aspx?DownloadID=1310&TreeID=9&URL=%2fDownload%2fUpload%2fAS%2fapplication%2fA0098.pdf
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 22:13:18 | 显示全部楼层
简单点就200那边加em277,wincc通过dp网络连接em277(详见wincc通过pc access 连接200)和300的dp。.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            构建以太网络也是不错的,前期硬件配置投入稍微大点,后面会省心点。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.以太网,速度快啊。
2.你是不是想在其它电脑(除上位机之外)上查看WINCC画面,这样的话可以使用KVM就可以在局域网范围内查看控制wincc上位机了,不需要其它电脑只需要KVM及显示器鼠标键盘。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            方案一:通信直接用485,简单方便
方案二:以太网,但是需要一个485转以太网的模块,如果用的话,不妨试试ZLAN3100
至于第三方查看的话,wincc本身就有WAP发布的功能,其他计算机只需要输入上位机的相应IP就可以了
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 05:54 , Processed in 0.111533 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表