一个项目313-2DP的CPU,一个32点输入,2个32点输出,1个8通道模拟量输入,1个CP,排版的顺序也是同上。已经烧了3个CPU的通讯口了,一开始以为是插错了232的通讯口烧了一个,换上第2个后,下来2次程序又坏了,觉得是客户的接地有问题,可是用万用表也打不出来(客户拉的是3相4线,接地是就地找的一个地牌,客户说是接地,也没法检查这个接地是否可用)。现在,在公司没有在现场用一个新的CPU下载程序,也下不进去.我想请大师们帮我分析下可能的原因:1,我的编程电缆有问题造成的?(可我之前用的都是好的,而且编程电缆指示灯工作也对啊,只是通讯不上的时候MPI灯不闪) 2,背板总线有问题?(背板总线如果有坏的会直接烧CPU吗?现在可以确定开关量的模块都是好的,CP之前也坏了一个)3,我的电脑USB口有问题会烧通讯口吗?(我的电脑主板有点问题,经常容易过热停机)。。。之前从没遇到过用MPI下不进去程序的问题。请大师们想想会是什么情况下会烧CPU的通讯口。或者有烧过的分享下怎么烧的,拜谢!</p>
        问题补充:
第2个CPU开始,除了编程电缆其它什么都没插过。 唉,烧不起了啊。说多了都是泪!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3097°C
2
  • 小池
  • tyr5507
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 22:28:05 | 显示全部楼层
检查一下系统的接地情况。
频繁烧坏通讯口,应该是进入强电或者电位差大造成的。
尤其是3线四相制系统,所以这种情况建议使用隔离变压器,因为使用3相4线时,这时你的plc的220V控制电源的是取自一相火线和地线(与零线公用),这种情况是当出现地线断线或接地不好时情况时很容易将220v引进地线系统,造成部分设备损坏,此情况尤其是对模块等造成的损坏最为严重。也很常见。
如果你使用380变220v隔离变压器,将杜绝此类轻况发生。
另外如果你有示波器的话,此种情况是很好检测的。不管是检测地线上的电压还是波形都可以看出来。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 22:41:27 | 显示全部楼层
1、电脑与PLC通讯要用同一个电源,这样没有电位差。
2、电脑与PLC通讯完毕时电脑要断电后再拔通讯电缆。
3、编程电缆要用西门子原装。
4、编程电缆的插头要接牢。
5、PLC系统要有良好的接地系统。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            换个电脑试试看,有的电脑金属部位摸上都电人呢!越是蹊跷的问题只要有觉得不对劲的地方都不要错过。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            建议将PLC和你的电脑采用隔离变压器同一供电方试。
你这样连续烧通讯口,肯定再不能这样操作了。这个与你的通讯电缆有关。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般都是强电造成的,也有带电插拔造成的,1、PLC电源一定要采用隔离变压器,UPS最好了。2、电脑是否有漏电现象,通讯线是不是原装的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1)请确保你使用的PLC电源是西门子的吗?是新的吗?
   2)编程电缆确保是完好的吗?是西门子原装吗,盗版不合格就会烧。
   3)确保电源+,-之间有没有什么地方可以短路)碰地,碰外壳,导致火花,特别是电缆穿过活动部件区域。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 05:27 , Processed in 0.109864 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表