设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]M440变频器报F0022

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2683|回复: 2

[求助-西门子传动技术]M440变频器报F0022

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 21:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
M440变频器报F0022故障比较多,有以下几种情况:(1) 上电就报警,而且不能复位; (2)在运行中报警,但可以复位后运行中没有时间规律报警;(3)上电后不运行,过段时间报警,也能复位 ;有那些方面能造成这个原因?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2685°C
2
  • 先锋攀
  • 83393570
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 22:08:28 | 显示全部楼层
1、F0022是MM440装置很头疼的一个故障。这个议题在论坛里不止一次的被大家提及和议论。

     F0022的可能的原因是多方面的,比如强电的故障导致、接口故障的原因导致等等。你能做的也就是两个方面的检查,其一,看看功率器件的输出端有没短路;其二,I/O板是否有松动、I/O电路板子是否很脏等,其三,看变频器输出到电机的电缆哪里有接地现象。

2、需要提及的是,在高温高湿的环境里,MM440很容易出此故障,如果不间断的连续工作,并保持通风,还对设备的正常运行有利,否则就易出此故障。

3、从你说的情况来看,你就先查查动力电缆吧,尤其注意电缆是否存在外皮破皮的情况。另外,如果I/O板上的接线有和外部相短路的地,或者本身有虚接的地方,也会造成此现象。所以排除是板子或者IGBT的故障,先查查线吧。

4、另外,也可能是电机线哪里有接地现象 [ 曾有人遇见同样问题, 是电机接线盒中的电机线对外壳接地。有根电机线的铜丝刺穿绝缘扎带,随着电机振动, 造成偶尔接地,报F0022故障]   
——
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=28341&cid=1039

5、而且,西门子也出了关于F0022故障的说明及处理办法,你也可以下载来看看——
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3148&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-20 22:35:30 | 显示全部楼层
主要还是外部问题 检查下电机线问题
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            以你列举的几点现象似乎装置本身的不良造成的可能性更大。建议先仔细检查装置的外观、各内部连接,看是否都是完好并可靠,若有条件也可采用替换法排查。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 05:20 , Processed in 0.104537 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表