[求助-西门子PLC300/400]s7300第一次下载程序必须用编程电缆吗?

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 14:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
如果使用profibusdp组网,与上位通信,能直接用profibusdp下载程序吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
10912°C
2
  • 大飞机
  • 周文峰
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 16:38:44 | 显示全部楼层
能直接用profibusdp下载程序吗?
转帖:
首先你要用MPI口下载一次,能够通讯了才能更改称其他的口下载程序。
即首先你的CPU上具备MPI和DP口,把第一次组态好的硬件设置用MPI口进行下载,在硬件组态里面需要把DP的设置一下(波特率可以设置到1.5M,不挂其他DP设备也没有关系),那么以后就可以使用profibus进行下载监控了,但你的电脑里面的PG/PC需要改成DP了。
参见问题ID: 6677答案,连接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=6677&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 16:40:03 | 显示全部楼层
有网口的不用,否则就得用。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不行,第一次下载程序无法直接用profibusdp下载。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            第一次下载只有mpi或者以太网口可以下载的。dp口是不行的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            第一次下载可以使用MPI或以太网,不能使用DP,因为出厂时DP口没有通讯参数,只能先第一次下载完,分配了参数后才可以使用。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以使用dp电缆下载。由于西门子plc的以太网口(cpu自带和cp443-1)和dp口默认都没有接口参数的,所以需要先指派个地址,然后下载。不需要设置成MPI。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 05:55 , Processed in 0.096710 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表