[求助-西门子PLC300/400]PROFIBUS-DP主站与主站之间如何实现通信?

[复制链接]

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 14:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现在有两个独立的PROFIBUS-DP总线网络,A主站(cpu315-dp)和B主站cpu315+CP342-5)分别是两个独立总线网络中的一个主站。
请问:1、如果要实现A主站与B主站之间的通讯有哪些方法?
2、能否将B主站改成A主站所在网络的从站?
3、如果用DP/DP耦合器将两个总线网络直接连接会有什么后果?
感谢大神们的解答</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
8793°C
2
  • feizi
  • xaagrpb
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 15:43:19 | 显示全部楼层
1.既然你是DP总线网络,两个站点之间可以直接采用DP通讯,也可以加以太网模块,TCP/IP通讯,不过成本肯定会上去
2.你说的方法是可以的,B站可以直接挂载到A上作为从站使用
3.DP 耦合器主要用来将两个不同DP网络链接进行通讯,两DP网络可以不同波特率,对于DP/DP Coupler连接的两个网段,通讯速率可以不同,因此 DP/DP Coupler非常适用于不同通讯速率的两个ProFibus-DP主站系统之间的数据通讯,但是对于通讯数据区,网络1的输入区必须和网络2的输出区完全对应,同样网络2的输入区必须和网络1的输出区完全对应,否则会造成通讯故障
                                                            
                              参考资料:DP/DP Coupler使用快速入门  http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3265&loginID=&srno=&sendtime=                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 16:09:55 | 显示全部楼层
1、可以使用FDL通讯方式,但2个CPU都需要有CP342-5。也可以加DP/DP Coupler,即DP/DP耦合器。
参见:300PLC之间的FDL通讯配置
http://www.360doc.com/content/11/0111/14/5399905_85729964.shtml
2、参见:ProfibusDP主从站之间的MS通讯
http://wenku.baidu.com/link?url=lTa50LiNA50fDftzdoOa0dqE1-zzuVuLNNJiGbAcvJ3_HyA6KCL2XpvWIX7eyH1R2mAEyQZY6BY4mFi6sBu1ufVigNGVFMXlBCjCqhvOJhi
3、DP/DP Coupler使用快速入门
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=3265
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1) 以你现有的硬件DP 方式可以加个coupler,还有一种方式直接经两个CPU的MPI用全局数据方式,但都要考虑通讯的量
2)可以
3)两个独立的主站CPU经DP-DP coupler 联络,在每个CPU主站网络里上都要加COUPLER ,再将两个coupler 相连。只是注意通讯变量的总体数量要在相关限定要求之下,对各自主站只是按信号交换来考虑即可。具体使用方法可从论坛的下载中心找到相关资料。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 05:28 , Processed in 0.104701 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表