[求助-西门子PLC200]214xp的电流信号

[复制链接]

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 15:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
模拟量输入口采集0-10v信号,转换模块Scsale_to_R怎样设定?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2789°C
2
  • UKBNCKPv
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 15:45:24 | 显示全部楼层
224xp的自带的模拟量输入是不能直接输入电流信号的,需要加一个500欧姆的电阻,将0~20ma转化为0~10v;  将4~20ma转化为 2~10v;
如果是0~20ma,编程的时候,就是0~32000;如果是4~20ma的就是6400~32000;你可以自己计算一个就弄明白了,就是一个对应的关系。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-23 16:09:15 | 显示全部楼层
0到10伏和0到20毫安一样对应0到32000,你可以直接调用这个库
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            0~10V对应0~32000,如果接电流需要加电阻,详情见官方FAQ
怎样使用 S7-224 XP 的模拟量输入通道接收电流信号?    ?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/25204813
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            该cpu集成的模拟量输入(2路 正、负10V)和模拟量输出(1路 0-10V或0-20mA)规格。在使用库文件转换工程量时,软件本身是不会识别输入是电压和电流的,当然也不需要考虑设定这个问题,你只需要使用这个库文件,其中处理后的数值范围0-32000之间。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            Scale_I_to_R子程序的功能是将模拟量输入信号经A/D转换后的0~32000之间的整数值(INTEGER)转换成0.0~*****.0之间的实数值(REAL)

  模拟量输入/输出通用换算公式:
  Ov = [(OSH - OSL) × (Iv - ISL) / (ISH - ISL)] + OSL

  Ov = 换算结果(输出值)
  Iv = 模拟量值(输入值)
  OSH = 换算输出值的高限(换算输出高限)
  OSL = 换算输出值的低限(换算输出低限)
  ISH = 换算输入值的高限(换算输入高限)
  ISL = 换算输入值的低限(换算输入低限)

例如:
电压变送器输出的模拟量信号0~10V对应于变压器输出电压0~1000V
则转换子程序Scsale_to_R只需设定:
ISH   = +32000
ISL    = 0
OSH  = 1000.0
OSL   = 0.0
其它的工程量按此类推。
另外你可以参考西门子技术支持文档《Micro’n Power S7-200 LOGO! SITOP 参考》V1.1版本中:S7-200PLC>编程软件STEP 7-Micro/WIN>Micro/WIN指令库>Micro/WIN指令库附加指令库>Scaling量程换算库 里的详细内容。
下载地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=1348
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 05:20 , Processed in 0.169461 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表