MP277与S7-300软冗余连接时,从A站切换到B站后,发现所有显示的数据都是好的!但是所有设定的数据都连接不上!开关量的操作也不行进行!难道只能进行数据监控吗?请高手指点!PLC之间的冗余确定是好的!MP277通过交换机与A站和B站连接的!</p>
        问题补充:
我是在做主备站切换时出现这种情况
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3654°C
2
  • gmRFGTgf
  • vgocaxg
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 21:13:49 | 显示全部楼层
我觉得你可以在wincc flexible上做两个连接,分别对应两个PLC建变量,通讯可以用DP串起来,PLC上有以太网口的话,也可以用以太网,中间加个交换机,都插在交换机上。或者做两套wincc flexible 工程项目,分别连接两个PLC。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 22:06:00 | 显示全部楼层
检查一下wincc flexible软件连接设置是否与硬件组态一致,检查是否设置为正确连接方式。还有种可能就是你wincc屏上输入输出操作点没有对plc进行控制类映射编辑。造成无法操作的问题,希望能帮到你。