大家好!
我使用S7-300PLC(CPU-315-2DP)作为主站,在DP总线下挂了8个DP从站,系统运行一段时间后,突然有一个DP总线编码器故障,主站无法访问到该编码器,我将编码器单独与CPU315-2DP通过总线通讯却很正常,从站与主站距离很短,总线长度不到100米。我将总线电缆和一些控制信号电缆走在一起的,会有影响吗?但设备开始运行一切都很正常啊?我郁闷!!各位有遇到同样问题的,请指教!!
另外:Profibus-DP总线电缆在敷设时需要注意哪些问题,与其他控制信号或动力电电缆要隔离吗?电缆敷设时相距其他电缆多远为好?Profibus-DP总线敷设在一起没有问题吧?请指教,总线电缆敷设问题?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2716°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • ohvfqcr
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 21:11:57 | 显示全部楼层
原则上最好是分开走线,但是有时候没有这个条件。这时候需要更加注意的是:
1)系统必须有一个良好的接地系统,且符合标准。
2)系统通讯线(profibus dp)的外屏蔽必须接地,各从站模块及主站模块必须按模块使用手册连接PE端子到PE接点。
3)所有动力、控制线都必须有接地措施,比如三相动力单元必须采用4芯电缆连接,且其中1芯必须按规定连接到从站的PE上。控制电缆必须有1芯电缆作为接地线使用。
4)所有设备的金属外壳都必须接地。
5)从站地址设置最好都设置在两位数值以上。
6)注意DP连接器的输入、输出电缆之间的屏蔽线连接。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-24 21:55:40 | 显示全部楼层
Profibus-DP总线电缆在敷设时,注意一定要和动力电电缆分开走线。控制信号电缆倒问题不大。Profibus-DP总线敷设在一起没有问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我们都是和动力线分别走电缆沟的,控制线、模拟信号线和通讯线一起走。因为与动力线在一起可能会被它的电磁干扰的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            要注意的是:
   1.通信电缆一定要和动力电缆分开,有电源杂波会干扰信号传输;
   2.通信电缆最好单独放,也可以和控制电缆并排放;
   3.做好接地,单独接地的;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            学习啊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            检查以下DP总线的DP接头,查看有无松动,如果可以的话你可以将DP总线的通讯速率降低,不会对系统产生较大影响,至于电缆敷设的问题,前面几位工程师已经给出了答案,你可以直接采纳即可
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            我们都是和动力线分别走电缆沟的,控制线、模拟信号线和通讯线一起走。因为与动力线在一起可能会被它的电磁干扰的。
检查以下DP总线的DP接头,查看有无松动,如果可以的话你可以将DP总线的通讯速率降低,不会对系统产生较大影响,至于电缆敷设的问题,前面几位工程师已经给出了答案,你可以直接采纳即可
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、每个DP从站的DP头进出线序方向一定要一致,否则容易出现个别通讯不上的问题,也有可能影响整个网络的稳定。
2、Profibus-DP总线敷设和控制线一起没有问题,不能和动力线一起,而且要尽量远离变频器设备
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 10:12 , Processed in 0.112558 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表