[求助-西门子PLC300/400]热电偶输入问题2AI TC

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-2-25 19:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
一个西门子400通过ET200带了6个2AI TC 的热电偶模块,一共12个热电偶测温度,其中最后边一个模块显示温度0度,其余都显示500多度,实际温度应该是0度,看模拟量的输入,热电偶显示65552左右,拔掉热电偶线的时候显示32767,是哪个地方出问题了呢,另外这个模拟量和热电偶的温度怎么对应?紧急啊,求各位大侠帮忙啊。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4411°C
2
  • ohvfqcr
  • kenawcl
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-2-25 19:50:58 | 显示全部楼层
参看这个视频或许对你有所启发http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1005
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-2-25 20:05:03 | 显示全部楼层
1:需要确认硬件的连接是否正确?
2:显示500多度温度应该是线接的不对!
3:模拟量的模块,如果你接的是热电偶的话,应该读上来的数字除以10的结果就是实际的温度!