我手上有两套西门子315-2DP的CPU,每套CPU自带的DP口都带有变频器、ET200等子站进行DP通讯,每套CPU的MPI接口分别和各自PC机的Wincc7.0进行MPI通讯监控,显示和控制各自CPU上控制设备的状态和启停等,现在的问题是我想把两个CPU里面的一部分数据通过MPI的单边通信或双边通信进行交换(交换的数据总共大概有700个字节),在对方的WINCC画面里显示状态,这样可以实现吗???有做过实际项目的兄弟帮忙解答下,不胜感激,如果可以通信的话这么多的数据,会不会通讯很慢的,还有两个CPU做单边或双边通信的MPI电缆中间加有一个RS485进行距离扩展了。请帮忙解答下,最好有人做过这样的,说白了两套CPU各自和自己的PC机进行MPI通信,同时两个CPU可不可以再做单边通信或双边通信。请各位高手解惑!谢谢,高分!!!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2639°C
2
  • 先锋攀
  • urUpRstH
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-3 20:32:47 | 显示全部楼层
1、你的交换的数据总共大概有700个字节,这个数量较大。建议不要再应用MPI口了,如果可以通信的话这么多的数据,会通讯很慢的。
2、建议:
、各PLC增加价格较实惠的CP343-1Lean,两者进行以太网通讯。
、各PLC增加的CP340/341,两者进行点对点的通讯。
、或采用两台PC之间进行通讯。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-3-3 21:26:41 | 显示全部楼层
没有实际项目经验,但是MPI通讯比较简单,通讯不会慢
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你要传送700个字节的话,不论什么通讯方式,都需要建立几个连接才可以完成。
建议使用以太网连接方式,需要增加以太网模块,用S7通讯这样配置编程简单些。
参见:S7-300和S7-400集成PN口的S7通信
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3518&loginID=&srno=&sendtime=
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 09:52 , Processed in 0.145077 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表