升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-3-3 19:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
PG/PC选择过;机架号,插槽号,目标站点也更新了,还是会报警 出错,求解,为何会这样,错在哪里?谢谢。</p>

图片说明: 1,电缆线 2,选择的节点地址 3,PC Adapter属性 4,上载该组态时出错
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2731°C
2
  • 小池
  • opwgffu
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-3 20:31:44 | 显示全部楼层
1、PG/PC选择了什么接口?
2、如果第一次就选择DP是不可以的。首先你要选用MPI口进行连接,能够通讯了才能更改称其他的口下载程序。即首先你的CPU上具备MPI和DP口,把第一次用MPI口进行通讯,在硬件组态里面需要把DP的设置一下(波特率可以设置到1.5M,不挂其他DP设备也没有关系),那么以后就可以使用profibus进行下载监控了,但你的电脑里面的PG/PC需要改成DP了
参见问题ID: 6677答案,连接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=6677&cid=1029
3、可以用MPI口进行连接:
下载是PG ——> PLC;
上传是PLC——>PG 。
上传:
首先要设置PLC与PG的通讯方式.
.在 SET PG/PC里面设置好。
. 在STEP7中,建立一个新的项目 (为空)
. 点击 PLC  UPload station to PG
. 在出现对话框中,选择机架号  为0 设定 插槽号 2(一般设定)
. 选择通讯的地址,一般也为2。
即可。
“将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载 。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2014-3-3 21:00:05 | 显示全部楼层
你这是山寨的假冒西门子编程电缆,出错很正常。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            PC Adapter 的属性改成COM口试试看;
原来的电脑基本都有COM口,可是现在的笔记本都没有了,所以用USB替代;USB的驱动要安装,然后将适配器连上,在电脑的设备管理器里进行COM口的设置。然后再在PC Adapter 的属性里改成com试试。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你在MPI模式下试试看,先不忙用DP模式。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            从你贴出的照片可以看出你的电缆是山寨的,出现这个情况很正常,不行你先用MPI口试一下吧!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            看的出应该是能监控的,向导建一个的项目,把cpu型号改成和实际相符,再试试看。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            适配器非正版,不要使用AUTO,选择MPI或DP。非正版线使用AUTO是会有问题的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这通讯电缆也太坑了吧。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 09:49 , Processed in 0.100346 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表