WinCC Flexible2008里的趋势图的实时位触发有缓冲区吗?
我在画面中设置一个IO域关联一个PLC变量,然后设置了一个趋势图显示这个变量的变化,本来在启动时应该是0的,但是显示的不是0,是上次显示的最后一个值,这个该怎么修改?多个变量多个趋势图的话,一个趋势图变化会改变其他变量的显示,但是曲线不影响,这是怎么回事呢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3576°C
2
  • hsqnslr
  • gaibar_dd
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 21:00:31 | 显示全部楼层
用的是什么屏?如果趋势连接的数据源是实时数据,单个数据最多可以缓存999个点到屏的缓冲区,断电后可以保存,但是到了最大点数后会覆盖之前的数据
具体组态方法,参考&quot;务本&quot;提供的视频链接
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 21:37:07 | 显示全部楼层
趋势视图只需要从一个固定的存储空间中,以固定的时间间隔来读取数据,然后绘制成曲线
并不需要连续的地址空间,同时传过来大量的数据
趋势视图的作法,参见下面的链接,看看视频就知道了
http://www.ad.siemens.com.cn/Service/elearning/cn/SerialVideo.aspx?vsid=3&sPage=7