ET200S 151-8CPU通过集成以太网口和计算机进行开放式以太网通讯,通过FB64接收计算机数据条,计算机在有数据时会发送数据,没数据时不发送,所以通过FB64的状态信息看不出连接是否正常,一年以前测过,没发现有掉包数据,现在出现掉包数据,掉包无规律,100条最少10条,不知道什么原因,计算机那边日志显示发送成功,但是FB64的接收区却看不到新数据,哪位大侠看看啊</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3091°C
2
  • cexgshg
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 21:21:55 | 显示全部楼层
1、不知道你的以太网拓扑结构,先检查通讯线路是否可靠,网线是否有损伤
2、检查交换机等设备是否工作正常,尤其在长期运行的情况下。商用交换机运行一段时间后会因为内存管理不善会导致通讯失败,所以最好选择工业交换机
3、检查环境是否有干扰源,强电或变频器
4、最后采用替换法做测试,看看是计算机发送数据有问题,还是ET200S接收数据有问题
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 21:32:52 | 显示全部楼层
1、检查网线是否完好,接线和接口是否牢固。
2、会不会是交换机的缓存遇到错误。
切断交换机的电源,过一段时间后,重新接通该设备的电源,以便让其重新启动。
3、上位机是不是有病毒造成的。
4、如果有条件的话,可以用新网线和使用的设备逐一替换,看到底是哪里的原因。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、检查网线是否完好,接线和接口是否牢固。
2、会不会是交换机的缓存遇到错误。
切断交换机的电源,过一段时间后,重新接通该设备的电源,以便让其重新启动。
3、上位机是不是有病毒造成的。
4、如果有条件的话,可以用新网线和使用的设备逐一替换,看到底是哪里的原因。