设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]CP343与交换机通讯问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2419|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]CP343与交换机通讯问题

[复制链接]

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 20:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
S7-300PLC使用Cp343-1与交换机连接。
PC与CP343使用网线直接连接,通讯正常。将CP343连接到交换机的网线插入到PC网口,PC也能正常访问其它PLC。
但将此CP343与交换机连接上后,无法进行通讯。CP343显示BUS红灯,没有连接。
请教各位可能是什么原因。
谢谢!</p>
        问题补充:
1. 固件没有问题,此CP343为V2.3版本。
2. 交换机也没有问题,此交换机上还有其它3个使用CP343的PLC。通讯正常。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2421°C
2
  • wbnrreu
  • 情人日记
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 20:59:35 | 显示全部楼层
查所用两根网线。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 21:01:45 | 显示全部楼层
先测试下网线是不是正常,再换个交换机试试
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            安装后BF灯常亮如何处理?有什么可能?LINK/P1/P2指示灯有什么作用?
BF指示灯如果常亮有三种可能:
1、未插入以太网网线
2、网络中的IP/MAC地址有冲突
3、Device Name冲突
因此,如果出现BF常亮的现象后首先应检查网线是否故障,即检查LINK灯或者相应端口的P1(第一个网口)或者P2(第二个网口)是否亮起,如果没有亮说明端口没有连接至工业以太网则应检查网线。其次检查网络中是否有IP地址或者MAC地址冲突,如果都排除后,可通过如下文档对CP进行固件更新:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/42123315
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的地址冲突,或者你的CP地址设置不在本网段范围内
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 18:55 , Processed in 0.157800 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表