|
发表于 2014-3-5 20:56:12
|
显示全部楼层
1.如果楼主你的电脑和224PLC和226PLC都能单独通信,说明PLC和编程线缆没有问题。连接线缆没有快速剥线工具(订货号:6GK1 905-6AA00)也可用普通斜口钳、壁纸刀也可以代替。打开西门子DP网络接头按照里面颜色标识接线,因为你是二台PLC,注意连接的都是进线。见我上传的图片,在线连接时注意终端电阻的位置要打到ON。
西门子的每个产品都有自己的订货号,常用的西门子PROFIBUS通讯电缆接头订货号如下:
6ES7 972-0BA12-0XA0 是90度网络接头(不带编程口)集成终端电阻, 9针Sub-D插座, 不支持快速连接
6ES7 972-0BB12-0XA0 是90度网络接头(带编程口)集成终端电阻, 9针Sub-D插座, 不支持快速连接
PROFIBUS通信线缆订货号:6XV1830-0EH10
2.网络中224PLC和226PLC的地址不能重复,需要在系统块里修改。最重要的是修改完系统块设置后还要下载到PLC里,这点比较被忽视!!!我刚试了试,见我上传的图片吧。
3.如果在生产现场造成PROFIBUS通讯出现故障,,除编程程序问题外,80%的原因是现场没有接地处理、布线时与动力电缆没有分开、终端和总线电缆阻抗不匹配导致信号反射。
一、最简单处理,第一先查看PROFIBUS 电缆的两端应连接终端电阻是否打到ON,中间的所有站点打到OFF。如果手头还有DP连接器将故障子站进行更换(或子站之间进行调换)同检查通信线缆接线是否正常。DP连接器有一个进线孔(In)和一个出线孔(Out),分别连接至前一个站和后一个站。
二、终端和总线电缆阻抗不匹配时,则最大通讯距离会减少一半。如果可能适当降低一下通信波特率,或使用RS485中继器来增加通信距离。
三、做好通信线缆屏蔽接地和抗干扰,远离干扰源。
将不同电压等级的电缆分线槽布线,通讯电缆与动力电缆避免长距离平行布线,同时线槽应盖上盖板尽量全封闭。如果现场无法分线槽布线,则将两类电缆尽量远离,中间加金属隔板进行隔离,同时金属线槽要做接地处理。通讯电缆单独在线槽外布线时,可根据情况采用穿金属管的方式,这样既可以保护通讯电缆不被损坏,对于防止干扰也有好处,但注意外部的金属管需要接地。通讯电缆过长时,不要盘成环状,建议将过长的电缆剪短,放入柜内的电缆槽内。
4.只有严格按照PROFIBUS的规范进行网络拓扑的设计、遵守布线规则、处理好系统的“地”与“接地”等,将在很大程度上避免总线网络使用中出现的各种问题。
图片说明:1,226系统块 2,224-226 3,我的调试线
|
|