你们好,我现在是做S7-200PLC通信,机型有226和224,,我想把俩台PLC都连起来,不知道什么原因PLC只能读出一台,我把DP线和电缆线都换过了,电脑主机和PLC也换过了,PLC里地址也改过了,可是就读不出来,请问这是什么原因,如何更改。万分感谢帮助过我的人。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2010°C
2
  • sm0769t
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 20:36:43 | 显示全部楼层
电脑和每个PLC单独通信是否成功呢?如果都成功,那就是硬件连接问题。
组网的话,每个PLC地址不能重复。电缆的插头,制作要规范,距离远请增加终端电阻和偏置电阻。
除外,还要注意电磁干扰,共模干扰。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-5 20:48:30 | 显示全部楼层
用两个不同的COM口试试。或单台通讯要正常确保PLC上的485口是正常的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.用PROFIBUS 总线连接器和电缆,连接2个200PLC,这样是完全可以的,在实际现场也是这样使用的。
2.如果楼主你的电脑和224PLC和226PLC都能单独通信,说明PLC和编程线缆没有问题。连接线缆没有(PROFIBUS线缆专用剥线工具)也可用普通斜口钳、壁纸刀也可以代替。打开西门子DP总线接头按照里面颜色标识接线,注意是进线,可参考我上传的图片。
3.224PLC和226PLC的地址不能重复,需要在系统块里修改。最重要的是修改完系统块设置后还要下载到PLC里,这点比较被忽视!!!
4.我刚试了试,见我上传的二张图片吧。
为了便于进行PLC 之间的数据交换,S7-200支持网络读(NETR)和网络写(NETW)指令,或使用向导功能。
NETR 指令从远程 PLC中的指定地址读取配置好的一定数量的数据。NETW 指令向远程PLC中的指定地址写入配置好的一定数量的数据。
NETR 和 NETW 指令操作由数据表中的前七个字节控制。表中的一个数值是读取/写入数据长度,可以规定 1 至 16 个字节。因此数据表最大可达 23 个字节。
                                                      
图片说明:1,我的调试线  2,226系统块  3,224-226
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 19:16 , Processed in 0.437030 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表