设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]变量表没有赋值

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3222|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]变量表没有赋值

[复制链接]

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 21:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
在FC快里面的TEMP28没有别的数据赋值给他,但却有显示,不知道是怎么回事,</p>
        问题补充:
这样会不会出问题

图片说明: 1,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3224°C
2
  • feizi
  • rmnnphs
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 22:40:04 | 显示全部楼层
FC的临时变量必须要在所在的程序段中赋值,而后使用。否则会出现错误。
具体的解释和程序范例,见下载中心《STEP7编程常见错误》2.11.3节所示。
                              
图片说明:1,说明截图  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 23:21:41 | 显示全部楼层
你用的是临时变量吧。临时变量所在的存储区在CPU中是随机的,如果TEMP28是上个扫描周期中CPU内的“残留值”,所以临时变量的使用规范是,先赋值,再使用,一定不能直接使用。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            所有的临时变量都坚持“先赋值后使用”就不会有错了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果对临时变量使用不熟的情况下,就不建议使用临时变量,如在FC内使用M,或定义使用共享数据块内数据,在FB内使用静态变量,临时变量要先赋值在使用的,只能作为中间过渡使用,不能做头和尾,且不能使用在上升下降沿。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你用的是临时变量吧。临时变量所在的存储区在CPU中是随机的,如果TEMP28是上个扫描周期中CPU内的“残留值”,所以临时变量的使用规范是,先赋值,再使用,一定不能直接使用。