CPU为400H系列412-5H,连接ET200M 153-4,用PN口连接整个系统。在连接硬件在线调试时,总提示我如图所示两个问题,要不提示在线块与离线块时间戳不同,要不就提示没有调试信息不能测试该块,我重新编译,重新下载都做过了,仍然提示该问题,查了帮助说冗余系统下不能使用断点,我关掉一个CPU仅留一个,也不行。请问如何在线使用断点?谢谢。</p>

图片说明: 1,1 2,2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3381°C
2
  • urUpRstH
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 22:43:48 | 显示全部楼层
你是scl语言编程,在options--customize窗口的comliler项下有一个create debug info,默认是没有勾选的,你勾选它就可以了。在实际的cpu中不能用断点的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-3-8 22:57:18 | 显示全部楼层
时间戳不同,重新编译保存一下并下载就可以的。